서울 서초구 방배동 - 단독주택 [1.3리터, 패시브하우스] 2018-01-19 09:14:46
작성자  관리자 정보없음 조회  1368   |   추천  139






 

 
방배동 주택은 독일의 PHI로부터 패시브하우스를 인증받은 국내의 몇 안되는 건물이다.

 

그중에서 주거용으로는 첫번째 사례이며, 독일인증 후 우리 협회의 인증을 신청한 첫번째 사례

 

이기도 하다. 이 주택은 기본설계시에는 독일의 인증을 염두에 두지 않고 진행되다가 파시브하우스디자인연구소의 컨설팅을 받기 시작하면서 패시브하우스 기준에 맞게 설계되었다.
 
건축주 내외분은 외관이 화려하고, 내부를 고급스럽게 치장하기 보다는 건물의 성능을 높임으로써 열적인 쾌적성과 깨끗하고 위생적인 공기질을 선택을 하였다. 실내온도와 벽체 및 창유리의 표면온도차는 인간이 불쾌감을 느낄 수 있는 온도차인 3도이상 차이가 나질 않으며, 열교환환기장치로 공급되는 공기는 외부의 각종 먼지 등의 이물질을 걸러서 공급되고 실내의 이산화탄소 농도를 주택의 쾌적기준인 1000ppm을 넘지 않는다.
 



 

 

기밀테스트를 위해 협회에서 방배동 주택을 방문하였을때 외기온도가 -6도였다. 실내온도는 18도 정도에 맞추어져 있었고 실내에 들어섰을때 한기가 느껴지거나 차갑다고 느껴지지는 않았다. 또한 사진에서 보는 바와 같이 벽체와 유리의 내부표면온도는 크게 차이가 없음을 알 수 있으며, 벽체는 약 17도 정도, 유리는 16도 정도가 되므로 열적으로는 불쾌감을 느낄 수 없는 수준이다.

 

아래는 시공과정의 사진들이며 먼저, 단열재의 시공모습이다.
 



지하 바닥슬라브 하부의 Thk300 압출법보온판의 시공모습

 




지하 외벽구체에 방수처리를 하고 Thk300 압출법보온판을 시공

 



지면의 모습으로 지하층에서 올라오는 압출법보온판과 지상 외벽의 단열을 위한 Thk225 폴리우레탄보온판이

만나는 부위

 

 


지붕에도 역시 Thk300~400의 폴리우레탄 보온판을 시공하였다

 

 

 

 

 

다음은 열교차단을 위한 시공사진들이다.



외벽단열재를 고정할때 쓰이는 고정못이 시공된 모습으로, 열교차단을 위해 플라스틱으로 만들어진 고정못이 사용되었다.

 



철근콘크리트 구조에서 지붕의 파라펫은 단열재를 많이 감싸도 열교가 발생할 수 밖에 없다.

그러한 열교를 최소화 하기 위해 파라펫을 ALC블럭으로 시공한 모습

 

 



기존의 스틸 브라켓 대신 열교를 줄이기 위해 스텐레스스틸 브라켓과 벽체와 만나는 부위에 고무패드를 적용하였다.

 




구조체를 통한 열교를 차단하기 위해 단열재를 적용한 모습이다.

 




창의 프레임이 철근콘크리트 구체위에 놓여지는것 보다 단열재상에 설치되는 것이 열교를 줄이는데 훨씬 효과적이기에 창호를 가능한 구체로부터 외부측으로 돌출시키고, 그 하중을 받아주기 위해 각재를 설치한 모습

 



창호 설치후 외단열재를 프레임위까지 덮어준 모습

 

 

 

 

 

다음사진은 열교환환기장치가 설치된 모습이다.



열교환환기장치의 드나드는 덕트에 소음을 줄이기 위한 소음기가 설치된 모습이다.

 




외기가 들어오는 덕트에 설치된 프리히터, 이것은 열교환환기장치의 결빙방지와 실내에 공급되는 공기온도를 17도 이상 유지하기 위해 영하의 외기를 영상 0도 이상으로 올려주는 역할을 한다.

 



코안다효과를 이용한 제트 디퓨져

 

 

 

 
다음은 기밀시공모습이다.



벽체와 창호주변 틈의 기밀을 위한 기밀테이프 시공모습

 




외피를 관통하는 설비배관주위 기밀을 위한 기밀자재 시공모습

 



PIT관통부의 기밀자재 시공모습

 

 

 

 

 

마지막으로 기밀테스트 결과보고서이다. 이 건물은 감압테스트만을 실시하였다.
 






  출처: http://www.phiko.kr/ 
 